Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant
Posté : 12-12-2012 17:51 
. D’ailleurs ceci a été confirmé après la mise en route du nouveau scrool : le détendeur (Alco TX6-H02)est bloqué (-6) (+9) et reste dans cet état malgré la fermeture ouverture complète de la vis de réglage . La PAC a été réglé ( ??) de façon à ce qu’elle ne monte pas trop en température (surchauffe) le temps de commander et de changer ce Détendeur, il n’a pas voulu me laisser sans chauffage (-5 ce matin) , le changement « Détendeur » doit être effectué la semaine prochaine, il en profitera pour changer le « déshydrateur » modèle qu’il n’avait pas en stock.