fifi

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Panne PAC air/air CIAT


Posté : 16-03-2009 20:25 icone du post

Salut pierremagali

si tu veux être sur fais le test des incondensables: mode froid tu fermes la vanne de départ et tu ramènes ton fluide sur l'unité extérieure et au bout de quelques minutes tu compares ta t° de condensation avec la t° ext. s'il y a une différence de 2° ou plus tu peux considérer que tu as des incondensables
sinon suivant les travaux effectués peut être ton déshy partiellement bouché
en tout cas pour être sur: récupération, pesage, chgt du déshy, tirage au vide poussé et recharge à la balance au poids indiqué par le constructeur et à partir de la tu repars sur des bases saines

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas