website logo
Auteur

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Panne PAC air/air CIAT


Posté : 17-03-2009 19:20 icone du post

salut a tous le monde ,



je suis d'accord avec hotz, tu doit avoir un problème de debit d'air sur l'unité interieure, de plus tu nous confirme que tu a un phenomene de stratification d'air ce qui est l'indice de un taux de brassage trop faible dans la piece .donc il est fort possible que ta batterie soit completement colmaté ( fait le teste avec une lampe torche placé d'un coté de la batterie et verifie si possible bien sur, que tu voit la dite lumiere de l'autre coté ) si pas de lumiere c'est que la batterie est bouché .prend aussi le delta teta sur la batterie en mode chaud par exemple, vérifie que tu a bien du debit en sortie de bouche et surtout controle bien ton moteur pour voir si une vitesse na pas degagé. en faite la concentre toi bien sur le réseaux aéraulique pense aware comme volet d'air fermé , clapet coupe feux ( on sait jamais ) , gainne eventrée j'en passe et des meilleurs.
[addsig]

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=749&forum=113