si tu tournes en clim et que ta BP trop bas+ prise en givre progressif de l'évap; alors c'est possible un manque de r410a

mais bon donne plus de détails svp!
en clim ou en pac que tu tournes? je pense clim car c'est à ce moment que ton unique prise de pression est BP
T° ext ?? T° intérieure?? car on ne fait pas tourner une clim dans n'importe quelle conditions
pour les sondes, LG (pour le peu que j'en connais) surveille ses pressions et commande la vitesse des ventilos grâce à des sondes de T° collé à l'UI et parfois aussi l'UExtérieure
pour ton déshy!!là tu m'inquiètes comme hotz moi je vois pas de déshy!! peut être confond tu le déshy avec un muffler?? ou quelqu'un a t il monté un déshy en externe là où on raccorde les tuyaux?? dis moi un peu où tu vois ce déshy!! mais bon s'il était colmaté, il détendrait donc tu aurais un delta T° au déshy chaud -->froid.
alors si effectivement il y a un déshy, est ce un réversible prévu pour travailler en clim et PAC?? inversion de sens de passage du fluide!!
voilà j'espère que ce début peu t'aider