Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » probleme sur climatiseur LG r410 A
Posté : 14-04-2009 19:06
ah la la!!
pourquoi 16°C dans la salle??c'est trop bas!! sans contrôle d'humidité, je te conseille 22°C
le delta en évap en clim est justement compris entre 16 et 20 °C donc si tu es à 16 en ambiance, normal que tu descende en négatif en évap.
ensuite, sûr que les robinets bien ouvert?? pas de chute de pression à ce niveau là?? en principe non vu que ton évap givre vite
ventilo de l'évap, mettre vitesse max et ramener la T° de la pièce à une normale plus haute!!
(attention, si T° trop basse, clim tourne plus, l'air se déssèche+, <50%HR création d'élec statique dans l'informatique et dégats possible)
bordel, rien à faire, de loin sans voir on peut passer à côté de l'essentiel!!
Message édité par : Aircofrigo / 14-04-2009 20:06
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=801&forum=113