Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » probleme sur climatiseur LG r410 A
Posté : 14-04-2009 21:01
Re
Effectivement avec ces valeurs ça ne sert à rien de descendre si bas en t° avec une clim qui n'est pas prévue pour ( même si la télécomande peut aller jusqu'à 16°
). Les serveurs informatiques et autres baies fonctionnent très bien dans une ambiance à 22°
Maintenant si tu dois fonctionner avec des t° plus basses pour du matériel spécifique alors il te faudra une clim dimensionnée pour des régimes de fonctionnement "en dehors" de la normale
Remonte le réglage de ta télécomande, si ce n'est déja fait tu peux rajouter un variateur de vitesse sur le ventilo condenseur, ce qui te permettra de pouvoir fonctionner avec des t°extérieures plus basses
Maintenant après avoir fait tout ça si tu continues à givrer il faudra vérifier la charge, donc comme d'hab: récupération, pesage, mise en pression et recherche de fuite si la récup ne correspond pas à la charge initiale, tirage au vide et recharge
Bon courage et @+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=801&forum=113