j ai pense a une metode (mais a confirmer par les tenors du site) .
tu branche ta pince ampermetrique sur le CP tu met un thermometre sur la cloche de ton CP et tu branche le mano bp ( puisque pas de hp) tu releve les valeures de fonctionnement .(temperature cloche et intensite serons plus elevees que la normale car la contite de vapeures necessaire au refroidissement du cp n est plus produite a l evape.)
apres avoir note tes valeures tu injecte l equivalent de 125gr de F.F par tranche de 25gr puis tu surveille l evolution de tes trois valeures . si la T° de ta cloche a tendence a baissee et que simultanement l intensitee deminue et que ta bp remonte par ailleure un ptit coup d oeil sur ton tuyaux bp te permetra de constater que le givre deminu alor c est a coup sur un manque de charge.
sachant qu en ajoutant du FF dans le cas d une predetente,ta bp ne remontera pas,lle givre percisteras,ton intensitee augmenteras legerment, la T° de la cloche ne baisseras pas nonplus bien au contraire. et idem pour un manque de debit d air. puisque dans ces 2 cas de figure l evape continuras a produire moins de vapeur que en temp normale.
cordialement