Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » PAC ETT
Posté : 31-05-2014 22:42
Pourtant c'était bien marqué dans le titre c'est une pac et pas un roof
Bref , je pense quand même que le réel problème n'est pas réglé , vérifie bien la liste qu'a donné Abdel, est ce que ta ventil est protégée par ipsotherme ou bien gv ou disjoncteur , il est possible que ta ventil se coupe sans que tu le vois .
Tu peux avoir des filtres propres mais une batterie colmatée , ce cas arrive quand les filtres sont trop nettoyés , ils filtrent mal et tu encrasses la batterie.
Si tu ne reviens pas sur cette install alors excuse moi sinon il va falloir creuser.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8367&forum=113