Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » PAC ETT
Posté : 01-06-2014 19:59
Bonjour,
rétrofit du R22 au R407C ?, peut être commençé par changer les pressostats hp (suite au rétrofit),s'assurré qu'il n'y a que 80% de la charge plaquée sur la machine en R407C .Faire un essai en froid et voir si les valeurs sont correctes.En chaud,n'y t'il pas des résistances qui préchauffe l'air admis au condenseur ?
Mel.
Cet article provient de Le site des frigoristes