Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » 2 splits ne fonctionnent plus
Posté : 31-08-2014 21:26
Salut,
déja eu le cas, sur un RAM 72QH5 ce qui doit etre ton équivalent!
Deux unités marchaient nickel et une plus de son plus d'image, j ai donc inversé le cable 35V avec une sortie dont le mural démarrait et la elle se mettais en marche.
Essaie de le faire pour t' assurer du diag !
Deux solutions, soit c'est la platine alimentation commutée ( connecteur CN33-CN35-CN37 ), je penche pour cette solution mais assure toi s'en parce que les platines coutent cher !
Soit c'est la platine alimentation, beaucoup plus chère.
La platine alim. commut. sert a transformer le courant en 35 V, les composants sont doublés en 2X2 unités donc c'est pour ca que 2 fonctionnent encore.
Par contre pour l 'atteindre, elle se trouve sous une autre platine qu'il faut donc démonté, fais gaffe y a une paire de connecteur ! Prends des photos avec ton tél.
Tiens nous au jus, c 'est interessant pour tous le monde et instructif !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8784&forum=113