Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Pb régulation PAC AJTECH pack D140 groupe daikin


Posté : 06-10-2014 23:08 icone du post

Salut a tous

Salut tiredbee non la boite a decade que je possede ne prend vrement pas du tous de place tu peux méme la mettre dans ta poche voici un lien :http://www.conrad.fr/ce/fr/product/425877/Bote-dcade-de-rsistances;jsessionid= 9811E6DF0F21D32405893F6587E3BEB6.ASTPCEN29?ref=list
Pour revenir a ta pac actuellement est t'elle en fonctionnement peut t'etre que ton relais est alimenté et celui ci ne colle pas ?? Donc quand tu est en chauffage tu fonctionne avec la temperature d'ambiance et non par une loi d'eau en gros ta pac fournira toujour une eau a 45 ou a partir de quel moment tu est censé etre en chauffe ?? Peut t'etre que ta temperature d'ambiance n'est pas assez basse pour donner l'info a ta pac afin de partir en chauffage ???