Bonjour, combien de temps tu as laissé en demande ? Il faut 20 minutes mini à fond pour avoir une bonne mesure.
Ce que je vois, c'est que tu décolles pas en hp , une ui ne déclenche pas le groupe extérieur, ta charge est bonne , pour moi c'est la regul extérieure qui fait pas son boulot, une sonde , un transducteur?
Comme e fois expliqué par notre Abdel national
, possible aussi que le groupe ne démarre qu'avec un minimum de puissance demandé et qui cette ui ne l'atteint pas alors pas de démarrage.
Tiens nous au jus.