Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Bi-split mitsu bloqué en mode chaud.
Posté : 18-10-2014 14:50
vu que le gc ne dégivre pas , oriente toi plutot vers lui.
les ui ne font que des demandes et non du pilotage , c'est a dire que les ui demande poliment au groupe de faire du chaud , en aucun cas elle ne le force , c'est lui qui décide si il démarre le cp , fait son cycle de dégivrage ...
la question qui serai intéressante , est que les prise en glace se produise après avoir atteint la consigne ? si oui , c'est "juste" ton compresseur qui ne s'arrête pas , tout le reste en découle , la ventilation intérieure tourne tant que la batterie est au dessus des 35° en gros. Pour le ventilo exterieur , faut voir comment son fonctionnement est "configurer".
moi perso , je mise sur une merde sur le circuit inverter ou régule.
nop