Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Codes pannes mecatherm LG
Posté : 21-10-2014 00:10
Bonsoir a tous !!
Si c'est du LG le defaut CH67 veut dire ventilateur condenseur bloqué le ventilateur ne fonctionne pas !
Verifie l'état du moteur et de l'helice !
Verifie les connexion sur la pcb ainsi que sur le moteur ou que tu a bien du jus qui va sur le moteur quand tu est en demande !
Cet article provient de Le site des frigoristes