website logo
Auteur
avatar
discus

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - problème mitsu


Posté : 10-07-2009 05:23 icone du post

Salut à tous,problème de fuite d'eau sur console plafond mitsubichi.
Après contrôle B.P. trop basse =prise en givre et fuite d'eau après déclenchement sécurité temp. évapo.(enfin je pense).Recharge en gaz jusqu'à une B.P. de +3°C:ça marche 1 mois puis rebelotte.Recherche de fuite négative,récupération du fluide,tirage au vide et recharge constructeur:ça fonctionne bien.(BP=+3°C)
Sur cette clim;il y a un détendeur et un capillaire dans le groupe ,je pense qu'a un certain moment un des deux se bouche et ma B.P. chute (prise en glace).
Modèle MUCF-24NV
Votre avis SVP
@+DISCUS

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1049&forum=113