Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » vrv 3 s daikin


Posté : 02-11-2014 09:52 icone du post

Salut les valeurs pour toutes les sondes chez daikin sont de 65 khom pour 0 degret plonge les dans unThermo avec des glaçons et vérifie qu elle on la bonne valeur des sondes un peu decallé te foute le bordel dans une install vérifie les nuitée intérieure aussi