Posté : 22-11-2014 18:19 icone du post

Bonsoir,

Donc en fait, la panne a changée?
Avant le compresseur tournait 3 à 4 minutes avant de s'arrêter (mais visiblement ton copain n'avait pas les manos pour contrôler ce qui se passait à ce moment) et maintenant, ce compresseur tourne seulement 15 sec puis s'arrête!

pas de codes défauts?
pas de pression?
ta V4V fonctionne?
c'est en mode chaud ou froid qu'il est?
tu présumes un manque de FF , plus qu'à peser?


allez, à+ avec un autre mystère