Salit, vérifié si sur ton itouch la configuration optimisation de chauffage, celle ci dois étre désactivé. Vérifie aussi tes programmation sur code atm. Pour le F3 cela veux dire refoulement au compresseur élevé, sa peux être ta sonde qui dérive, un bouchon sur l'installation, un détendeur déséquilibré ou HS, ou bien un manque de FF.Bonne soirée.Cet article provient de Le site des frigoristes