Bonsoir,
qu'en dehors du fait que le megohmètre est mieux adapté; tu as un problème de raisonnement!!!!
ce n'est pas uniquement et vraiment les bobinages que tu dois mesurer.
quand c'est le différentiel qui saute, il s'agit d'une perte à la terre et donc tu dois mesurer entre la masse et tes bobines!
voilà ce que tes propos m'ont inspirés
as tu pensé ensuite à re débrancher ce compresseur pour confirmer que c'est lui le soucis?
et aussi juste vérifier ses câbles??
à+