Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » sonde daikin basse température
Posté : 07-01-2015 07:28
bonjour, je recherche un tableau de valeur des sondes daikin pour un groupe ext basse température
Car j ai mesure les sondes et il n'ont pas toute les même valeur
Voici les valeurs des sonde pour température ext de 1,3°
R1T 40.3Kohm (sonde du cp je les enlever de sont longement pour la valeur)
R2T 63.7Kohm (sonde que je n'est pas démonter de sont logement)
R3T 57.7 Kohm (sonde de l air)
Le but de cela c'est que la PAC givre a+5 ext même avec une température extérieure élevé. Autre info j'ai contrôlé la charge frigo est elle es ok
Cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9304&forum=113