Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » HIYASU
Posté : 06-03-2015 19:33
Citation : philippe34
bonsoir AIRFRIGO
pour ma panne c bon compresseur HS par contre se sont bien des convecteurs et split sur Unités exterieur pas un bi-split
Bonsoir
Euh glups: des CONVECTEURS et SPLIT sur unitéS extérieur, moi perso, je sais pas de quoi tu parles ?
Citation : philippe34
et je ne laisse pas mon client sans chauffage j'ai fait appel à un collégue qui a diagnostiquer compresseur HS
Bon, donc il a du répondre a ta question :
>"par contre en mode chaud la turbine du split ne tourne pas et le compresseur s'arréte et repars ensuite "
Non ?
Citation : philippe34
oui je fait un peu de dépannage j'ai l'aptitude et attestation des fluides et formation je démarre donc besoin de conseil le forum est fait pour ça !!!!
Merci pour ta réponse
bonne soirée
Si tu a l'aptitude et attestation des fluides, tu est
formé et
habilité donc opérationnel !! honte
Bon courage
Xavier
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9538&forum=113