Salut
J'ai oublié tes fusible courbe D ou C? pouvoir de coupures 3KA 4.5KA ou 10KA
type d'utilisation,tertiaire ou residentiel?
tes câbles n'auraient t'ils pas chauffés (Si c'est du 2.5 mm2 c'est trop juste
avant d'avoir un doute sur la machine ,pourquoi ne pas avoir un doute sur les protection qu'elle marques? elle aussi veillassent mal surtout avec de l'inverter au cul