Posté : 25-11-2007 23:16 icone du post

sur certaine machine , la montee en vitesse du compresseur est controler par une sonde a l'aspiration du compresseur qui verifie la surchauffe,et meme si tu as la charge d'origine mais avec une tuyauterie courte ,je veut dire par là une charge d'origine prevue pour 45 m de tuyauterie et quand tout tu est 30 m ,celà pose des problemes ,a verifier sinon tu peut appeler le service SAV de LG il sont serieux !! là seul fois que j'ai appeler ,ils ont assurer
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.