Posté : 27-10-2015 20:33
Citation : AAC
tu dis pression 8 bars en fonctionnement. Rien ne te choque ni toi ni d'ailleurs d'autres ???
8 bars peu importe que tu soit en chaud ou en froid c'est nettement insuffisant. En froid pression aux alentours de 12/15 bars, en chaud minimum 20 bars
Bonsoir,
8 bar ça ne donne pas +/- +3,5°C ? c'est choquant ça?? en clim et peu importe la T° ambiante à climatiser??
suis pas pros de la clim donc çà ne m'a pas choqué
à+