website logo
Auteur
avatar
AAC

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Panne d'un mono split Mitsubishi


Posté : 28-10-2015 06:18 icone du post

Re,

par ailleurs lance ta machine en demande froid maxi soit 16°C et et ventilation maxi, de même pour le chaud soit 31°C et prend les températures de reprise, de soufflage, la BP et la HP. Indique de même la température extérieure.
L'ensemble permettra de confirmer ou non un manque de fluide.

Bonne journée quand même.

www.maclimatisation.com

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10264&forum=113