Posté : 28-10-2015 20:15 icone du post

Citation : AAC 

Un chiffre ne s'est pas pris en effet en mode froid temperature minimale 16°C.

Pour le reste je persiste. Combien de clim monte tu par an ?  


Bonsoir,

tu persistes??? sur quoi?? le fait que si ton air sort à -8 de la clim la BP est entre 12 et 18 bar?

ou tu n'as tout simplement rien lu de ce que j'ai écrit?? alors que je suis d'accord avec tes propos de pression BP à l'approche du point de consigne... zzz

et entre nous, ça change quoi que tu montes 200 clim par an?? si ton mano est mort et t'indique des conneries au lieu de la pression réelle?? foufou


allez "moi je" vu que tu ne me lis même pas je suppose que je n'aurais pas de suite?

car entre nous, au lieu de te la péter tu pouvais tout simplement m'expliquer où je me gourrais dans mes raisonnements et pourquoi je ne comprend pas les choses simple que tu maîtrises si bien comme le fait qu'avec un évap à + 10 tu refroidis l'air jusque -8

je n'y peux rien si j'ai jamais eu de cours de thermodynamique

à+