Posté : 04-11-2015 23:24
re re,
oui un filtre partiellement obstrué peut engendrer ce défaut
mais là, il doit fort obstrué
tu peux éventuellement shunté temporairement la sécu BP pour voir l'évolution du problème et même prendre des mesures de t° en entrée et sortie du filtre pour constater l'absence ou non de prédétente
attention que tu nous parles de r407C, fluide à glissement et donc à charger en phase liquide uniquement!! (quand tu as fait le replein)
bonne recherche