Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » BP chute sur vitocal 300 VIESSMANN
Posté : 08-11-2015 15:44
Bonjour,
merci pour cette suite
donc tu te diriges bien vers une pré détente dûe ici à ton déshy!
15K sur un déshy c'est énorme
pas besoin de thermomètre pour capter l'écart
bon dépannage pour demain alors!!
tirage au vide poussé et cassage du vide à l'azote sec une paire de fois ne sera pas du luxe.
à+