Déjà il faut que tu vérifies si ta vanne 3 voies est toujours alimentée ou pas quand tu arrives en t°
Si ta vanne n'est plus alimentée mais reste ouverte => problème de vanne
Si ta vanne reste alimentée alors que tu es en t° => problème de régulation
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas