Salut dmarco,
tu m apprendras comment tu fais pour diagnostiquer un déshy bouché par l intermédiaire d un voyant qui bulle quand une machine tourne 5 secondes, parce que ça m'interesse. fortich
Il me semble qu'un voyant bulle aussi quand le détendeur travaille surtout sur un fluide a glissement.
La seule facon de diagnostiquer un déshy colmaté c'est le delta T.
Facile de donner des leçon quand on est pas devant la machine avec le client sur le dos !
On a pas tous 30 ans de métier derrière nous, ça arrive de ce tromper mais tu dois etre l exception qui confirme la règle.