Citation : tiredbee
Sinon, un dysfonctionnement du detenteur electronique ( qui ne serait pas assez ouvert) ne peut il pas engendrer une hp trop haute ?
Bonjour,
ouh là:
un détendeur trop fermé entraîne une BP basse (évap pas assez rempli) qui entraîne une HP basse car moins de fluide à condenser