Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » BP chute sur vitocal 300 VIESSMANN
Posté : 14-11-2015 18:24
Citation :
alan74
Soit mon compresseur forçait et montait en intensité à cause du filtre deshy qui était obstrué)
@mars: ... Après il faut que tu me dise ta technique pour diagnostiquer un filtre deshy bouché quand le compresseur tourne que 5 secondes
Bonsoir,
ah non!! pas d'accord; faut que tu m'expliques ton raisonnement
si le déshy est bouché, la BP chute, la quantité de vapeur produite par l'évap diminue, donc le compresseur a moins à aspirer (ça doit être plus facile non?) moins à refouler et le condenseur a moins de matière à condenser: ta HP chute donc également snif
alors, dis moi pourquoi ton I compresseur augmenterait?? HIN honte
pour l'autre point c'est plus dmarco que mars qui ne comprenait pas que tu n'ais rien vu .......mais bon....
et finalement, ce déshy; il s'est nrassé quand et comment??? mystère
allez, bon continuation et
à+
Message édité par : Aircofrigo / 14-11-2015 18:31
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10290&forum=113