Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » vrv mitsubishi
Posté : 06-01-2016 17:33
Bonjour et bonne année.
Commence par les sondes de l'UE. Notamment la sonde refoulement compresseur, car apparemment c'est elle qui t'envoi un défaut.
En profiter pour contrôler toutes les autres. Lire le schéma électrique.
Il y a des préconisations constructeurs comme par ex remplacer les sondes tous les 5 ans
Pat
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10420&forum=113