Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » vrv mitsubishi
Posté : 07-01-2016 17:14
Salut à tous les frigolos !
Tous à fait d'accord avec PL tous d'abord commencé par tes sonde pour les tester tu les retire tous et tu
Les mais en ambiance tu atend un peux et tu mesure les valeurs que tu a par rapport à ta température d'ambiance et ta valeur ohmique !
Il suffit que ta sonde refoulement soit décalé de 2 ou 3 degré et quand ton compresseur monte en régime celui ci te créé un defaut j'ai déjà eu ces cas là sur du VRV daikin !
Cordialement .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10420&forum=113