Bonour a tous!! Voila mon soucis
mise en route d un 5mws90e, 4 UI . Au bout de 5 jours BIPBIP d un split, tout le systeme plante. code defaut UA sur le split et les autres U4 .Je contact la hotline DAIKIN et me disent que c est la carte elec de l UE.Je debranche electriquement l UI qui bip et la les 3 autres UI fonctionnent. Je fais une demande à 30 degres !!. thermometre indique sur l UI de 5.0kW 53 degres!! mes manos HP 53 degres BP 23 degres!! C est normal tout ca ? n est ce pas enorme 53 degres? donc tout fonctionne et a nouveau au bout de 3 jours tout plante. Une autre UI BIPBIP. Qu en pensez vous? j installe des 5mxs90 depuis des annees et je n ai jamais eu de soucis de ce genre! pouvez vous m aider ? Merci de votre aide
ca caille!!

Message édité par : Aircofrigo / 17-01-2016 18:08