Posté : 21-09-2009 19:01 icone du post

salut frigomix et bonne soiree a tous.
lors de la maintenance habituelle un collegue remarque un bruit qui s apparente a de l eau qui ruissele sur ttes les UI ( signe d un monque de charge en general) dans un premier temps j ete envoyer pour reccuperer la charge la peser puis aviser en suite . effectivement il monquait 10KG sur une charge initiale de 31KG.pressionage ,reparation fuite,tirage au vide puis mise de la charge exacte.
mise en route les choses vont bien mais pas tres longtemps.dés que je met de la demende a 100% la bp chute de 5 bar ( R22) a 3 bar avec un givre assez important sur la bp. j avait controle les transducteures puis ttes les sondes de l UE il ne me restait plus que les electrovannes d injection a voir mais helas il me monquait la doc pour confirmer mon raisonement .
j y suis retourne ce matin avec ce qu il fallait et c est bien les electrovannes d injjection qui font pas leur bolot.
cordialement