Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » panne 5mxs90e DAIKIN défaut UA suivi de U4
Posté : 01-02-2016 13:13
Bonjour. Afin d’être certain si il n'y a pas d'inversion de câblage code UA. couper le courant. Le remettre puis mettre en mode chaud une seule UI et les autre en ventilation seule. si la production de chaud est OK effectuer la mème opération avec une autre et ainsi de suite. Si tout est OK une carte qui bug?Cet article provient de Le site des frigoristes