Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » panne Altherma sans défaut
Posté : 16-02-2016 16:17
Citation : marcel11
Salut
sur la carte c'est pas une bonne idée tu fait le circuit équivalent donc la résistance de ta carte va influé sur la mesure de ta sonde
En genreal sur le coté du connecteur de la sonde tu a de petit contacts métallique accessible
si tu veux mesurer la résistance , c'est vrai , mais je mesure le voltage au bornes de la sonde en vdc.
nop
Cet article provient de Le site des frigoristes