Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Panne frigo
Posté : 23-02-2016 20:20
Bonsoir,
pas de présentation? = pas de participation!
merci donc de passer par le forum de présentation avant tout autre post; comme le message d’accueil vous invitait à le faire.
pas reçu le message? autorisez les pop-up du site ou cliquez sur l'enveloppe qui clignote à côté de votre pseudo dans la colonne de droite.
à+ et merci de votre compréhension.
avez vous fait une seconde recherche de fuite? (non? récupérer peser et tester)
votre compresseur? vu la chute de la BP il semble, à priori, bon
une chute de la BP entraîne une chute de la HP...logique.
vos pressions ne veulent rien dire: vous n'avez pas donné le type de FF
avez-vous remplacer le déshydrateur après changement du détendeur? (non? alors prédétente possible)
Message édité par : Aircofrigo / 23-02-2016 20:27