Posté : 24-02-2016 08:46
Citation : Fabien33
Sinon comment être sûr que le détendeur s ouvre ou se ferme correctement et que ce n est pas lui qui me fasse chuter la pression d aspiration.
bonjour,
mano BP et thermomètre pour mesure de la SC.
également s'assurer qu'il n'y a pas de prédétente sur la ligne liquid: au toucher ou au thermomètre également
à+