Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Code E5 Clim inverter Daikin


Posté : 24-02-2016 14:35 icone du post

bonjour le defaut e5 correspond a une surintensite compresseur inverter la carte inverter prend en cmpte le dephasage entre uvetw si il ne convient alors e5 les panne possible sot alors soit mauvais cablage uvw ou hpmoinbp superieur a 5bar ou vanne arret bloques compresseur bloque platine inverter hs por vrv merci