Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » panne 5mxs90e DAIKIN défaut UA suivi de U4
Posté : 24-02-2016 14:51
bonjour le dialogue entre les unitee est realise par un bus le diii net lorsque il est perturbe le def u4 apparait pour le relancer coupe le courant sur unite defectueuse interieur puis appui 10 seconde sur reset de la platine exterieur control aussi a l aide des bornier f1 f2in on doit trouver 15vcc si ta bp est haute c que c pas ta bp c ta lecture du fluide sur l unitee interieur lisible sur ton regulateur brc entre unite interieur ou sortie phase liqide vapeur sur l unite interieur merciMessage édité par : marcel11 / 24-02-2016 20:50