Posté : 24-02-2016 19:29
Citation :
Vforce
Salut et bienvenue.
Effectivement ces pressions ne sont pas normales.
Quelles étaient les temperatures interieure et exterieures au moment de la prise ?
Meme nous des photos/schéma de l'endroit ou tu as brancher les mano.
Pour le defaut voici les causes selon Daikin :
Sonde de refoulement défectueuse
Défaillance du détendeur électronique ou de la bobine de l'unité extérieure
Bobine ou vanne quatre voies défectueuse
Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
Manque de réfrigérant
Vanne d'arrêt défectueuse
Salut et merci de ta reponse .
Comme je disais j'ai 4 détendeurs électronique 1 pour chaque split que j'ai contrôlé en ohmmètre OK
V4V controlée en ohmmètre OK
Charge était de 1.5 kg au lieu de 3kg Réctifié OK
Carte changé il y a 8 mois mais daikin me dit dela changer sous garantie , EN ATTENTE
Contrôle des valeurs de sondes en ohmmètres OK
snif Et toujours E5