Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Code E5 Clim inverter Daikin


Posté : 24-02-2016 19:29 icone du post

Citation : Vforce 

Salut et bienvenue.

Effectivement ces pressions ne sont pas normales.

Quelles étaient les temperatures interieure et exterieures au moment de la prise ?

Meme nous des photos/schéma de l'endroit ou tu as brancher les mano.

Pour le defaut voici les causes selon Daikin :


Sonde de refoulement défectueuse
Défaillance du détendeur électronique ou de la bobine de l'unité extérieure
Bobine ou vanne quatre voies défectueuse
Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
Manque de réfrigérant
Vanne d'arrêt défectueuse
 


Salut et merci de ta reponse .

Comme je disais j'ai 4 détendeurs électronique 1 pour chaque split que j'ai contrôlé en ohmmètre OK

V4V controlée en ohmmètre OK

Charge était de 1.5 kg au lieu de 3kg Réctifié OK

Carte changé il y a 8 mois mais daikin me dit dela changer sous garantie , EN ATTENTE

Contrôle des valeurs de sondes en ohmmètres OK

snif Et toujours E5