Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Dépan AIRWELL trisplit
Posté : 27-02-2016 12:35
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis à la recherche de conseils concernant le dépannage d'un tri split AIRWELL
YAZ3 TRIO DCI
REF 7SP091149
Le système a 5 ans mais ne fonctionne que depuis un an.
A fonctionné parfaitement cet été en froid.
A fonctionné parfaitement une semaine en chaud.
Depuis qq jours, mode chaud:
Unité intérieure en attente.
Unité extérieure: ventilateur démarre mais pas le compresseur.
Il y'a un afficheur digital sur l'UE qui m'affiche:
Ht
Id3
O26 (compresseur bloqué)
A11
B11
C8
D11
Je précise que lors de ce relevé d'info sur l'afficheur, une seule UI était ON.
Ht car il est en mode Heating
Id3 je ne sais pas
O26 selon la doc correspondrait à un compresseur bloqué:
- No correct drive current can be detected from the compressor
- Check compressor cable or compressor wire assembly. Make sure the phase sequence of U-V-W is correctly plug into the compressor.
A/B/C/D doivent être les relevés des UI (D car ce modèle existe en quadri split)
Si les phases du compresseur n'étaient pas correctement câblées il n'aurait jamais fonctionné?
Dès qu'il s'arrête de pleuvoir je vais tester la resistance des enroulements.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Ps: j'ai la doc d'Airwell si besoin
Par avance merci de vos pistes.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10565&forum=113