Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Dépan AIRWELL trisplit
Posté : 28-02-2016 18:29
Avec un simple multimètre tu peux contrôler tout cela en détail sans risque d'oubli d'une platine.
Tu peux controler hors connexion la résistance de tes enroulements du compresseur qui devrons avoir tous trois la même valeur.
Après pour contrôler ton circuit électronique, tu commences simplement par le début :
1/ arrivée électrique au groupe donc tu aura 240 V alternatif,
2/ Tension entre tes connexions et la noise filter 240 alternatif
3/ Tension entre la noise filter et le pont de diode 240 alternatif
4/ Tension entre le pont de diode et l'IPM 360 continu
5/ Pour finir tension entre l'IPM et ton compresseur 130V alternatif
Bonne continuation
maclimatisation.com
maclimatisation.com
Message édité par : marcel11 / 28-02-2016 21:37