normalement , avec le compresseur déposé , y'a pas trop d'endroit ou le gaz peut se cacher !
c'est quoi ta technique pour remplacer le compresseur ? , perso , je coupe les tubes , ensuite je branche l'azote pour avoir un filet d'azote qui sors des 2 tubes dont je dessoude les 2 petit bout restants , ensuite je renquille le cp , toujours avec l'azote , j'emboite bien mes tuyaux , je ferme l'azote et je soude. le but étant d'éviter au maximum de mette de la calamine dans les tuyaux , si tu fait pas gaffe , t'a vite faite de boucher un filtre.

bien évidement , avant tout ca , tu met le jus sur la machine , jusqu'au TACTACTAC , et tu coupe le jus , histoire d'avoir ton détendeur bien ouvert.