Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Daikin RZQ100 B9V3B remplacement compresseur et défaut L8


Posté : 17-03-2016 19:41 icone du post

Bonjour,
Avant tout j'ai mesuré l'intensité consommé aux enroulements du compresseur, soit 23 A sur chaque phase ! L'unité fonctionne 20 minutes puis coupe. Elle retente une dernière tentative et paf 20 minutes après elle se coupe et affiche un code défaut L8 qui est une surcharge du compresseur. Sans perdre de temps je récupère le gaz et je me retrouve avec 1 kilogramme de plus. soit 5.3 au lieux de 4.3 Kg je tire au vide mon installation durant 3.5 heures et refais ma charge de gaz bien précise soit 4.3 kilos et la comme par magie l'unité fonctionne nickel !!

j'ai voulu tester mes transistors de puissance (IGBT) comme indiqué sur le manuel mais je ne sais pas faire donc j'ai appelé DAIKIN pour savoir où ils se trouvent mais ils m'ont dit que ce n'était pas ça et par conséquent ne m'ont pas expliqué. (J'ai été déçu de DAIKIN aujourd'hui...)

Comment tester la care inverter ? cela pourrait me servir pour une prochaine fois si quelqu'un a une astuce..

DAIKIN est sensible au surcharge dit donc !