website logo
Auteur
avatar
mimifrigo

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Daikin RZQ100 B9V3B remplacement compresseur et défaut L8


Posté : 18-03-2016 00:17 icone du post

Citation : mars Bonsoir , est çe que tu a s bien sorti ta balance de sa malette lors de la charge ?
 



bonjour
Bien vu Mars ! moi aussi je me suis fait avoir +1 avec ma balance maintenant je la sors systématiquement zzz




mototo

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10602&forum=113