Posté : 22-05-2016 10:31 icone du post

Salut adelclimatisation,

pour le circulateur ok c'est le contraire mais pour le reste les relevés sont réels

j'ai repris 10 x les T° et j'ai bien 14c sortie détendeur et sortie échangeur, également 66c et je n'ai pas de thermoplongeur...

Le détendeur n'est pas électronique mais thermostatique à égalisation externe

j'ai effectivement un régulateur Carel

Pour avancer, je vais poser des shraders et peser la quantité de FF