Posté : 30-05-2016 12:58
Citation :
adelclimatisation
....Tu peux tout a fait ressortir de l echangeur sans aucune sc , mais ta bp serait basse tres basse . A moijs de cumuler deux pannes . Predetente et encrassement echangeur .....
....66c pour de l ecs sans appoint elec et avec du 134a cela me laisse septic on est
Surment audela de la securite hp . Dailleurs quel est le point critique du 134a ?....
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
bonjour,
petit correctif:
>> concernant la SC et la BP>>NON car pas de SC sur l'évap veut dire trop de FF dans l'évap avec un compresseur qui devra tout aspirer et donc BP trop haute
>> ensuite, le R134a >>le point critique du R134a est +/- à + 100°C; le R134a est très apprécié justement pour cela pour faire de l'ECS
à+